кондиционер Daewoo DSB-122LH не работает плата управления

Автор Тема: кондиционер Daewoo DSB-122LH не работает плата управления  (Прочитано 8905 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 13 Августа 2016, 11:22:53 »
Не работает плата управления на сплите Дэу 122lh. При включении в сеть пищит три раза и идет команда на закрытие шторки жалюзи, мигают два светодиода On  и Airclean и все.На каждое нажатие кнопки пульта реагирует звуковым сигналом и опять же командой на закрытие жалюзи(моторчик вращается только в одну сторону при каждом нажатии пульта независимо что нажимаешь) Проверял все по порядку что мог. Питание на транс и с него идет, конденсаторы целые,12в и 5в на плате присутствует, реле целые,двигатель внутр.вентилятора живой. Но команда ни на один внешний агрегат не поступает и внутренний вентилятор. Смущает то, что только вращается один моторчик жалюзи и то только в одну сторону.Что может это быть? На плате с релюшками на всех обмотках реле присутствует +12в всегда, независимо включен кондер с пульта или выключен. А вот -12в , наверное чем управляются эти реле нет.

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #1: 13 Августа 2016, 20:28:43 »
а что конкретно проверял ???? проверь датчики если все хорошо то ищи проблему в полупроводниках и проверь наружку на предмет кз

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 13 Августа 2016, 20:56:57 »
Так плата же работает!
Не работает кондиционер

Выше все правильно написали

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #3: 14 Августа 2016, 18:25:41 »
а что конкретно проверял ???? проверь датчики если все хорошо то ищи проблему в полупроводниках и проверь наружку на предмет кз

Датчики проверял, оба сопротивлением в районе 10кОм. Проверял напряжения стабилизаторов на силовой плате 12в и 5в. На шлейфе от силовой платы(или наоборот к ней) к ещё одной (думаю управляющей) присутствуют напряжения так же 5в,12в, и на выводах "компрессор,4х клапан, вентилятор" так же есть 12 в не зависимо от режима выбранного пультом. Наружний блок не подсоединён, кз в нем исключается. Я хочу собрать сплит из наружнего Whirpool 987 и внутреннего блока Daewoo который мне достался даром, но не рабочим. Наружний блок полностью исправен. Мне интересно почему с платы управления постоянно подаётся 12в на все три релешки? А минуса12в на них нет, они обесточены.Я думаю так не должно быть. К примеру, если включена только вентиляция без обогрева и охлаждения, то все три релюхи должны быть обесточены. Вращаться должен один внутренний вентилятор, но он молчит. Как он запитан не пойму. Стоит перед ним фотосборка какая то и симистр. Где , что проверять не знаю

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 14 Августа 2016, 18:55:16 »
Так может драйвер с прямыми, а не с обратными ключами установлен?
Какая микрушка стоит ULN2003 или 2004?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 14 Августа 2016, 18:56:33 »
И ещё, датчик температуры конденсора есть, подключён?

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #6: 15 Августа 2016, 13:13:11 »
И ещё, датчик температуры конденсора есть, подключён?
В этой модели он не задействован. Я смотрел сервис мануал на данную модель.Хотя на плате разъем под него есть. Я пробовал подключать резистор на 10кОм-результатов никаких.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 15 Августа 2016, 13:16:00 »
Может он может видеть ошибки на внешнем блоке?
Выложите схему или сервис мануал

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #8: 15 Августа 2016, 13:36:57 »
Так может драйвер с прямыми, а не с обратными ключами установлен?
Какая микрушка стоит ULN2003 или 2004?
Стоят две штуки ULN2004.Вот фото плат, силовая с релешкуми, оптопарой и симистором и управляющая.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 15 Августа 2016, 13:43:02 »
Зачем фото?

Ну так  в чем тогда вопрос?
На контактах катушки реле общей шиной подведено питание, а включается ключами улнки

Только сигнал подаваться не будет, пока плата не выйдет из ошибки

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #10: 15 Августа 2016, 13:52:10 »
Может он может видеть ошибки на внешнем блоке?
Выложите схему или сервис мануал
[/quote
Не знаю как здесь выложить отдельные страницы с pdf файла. Вот что я нарыл.стр 44,45,46 и дальше есть конкретные схемы.

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #11: 15 Августа 2016, 13:56:19 »
Зачем фото?

Ну так  в чем тогда вопрос?
На контактах катушки реле общей шиной подведено питание, а включается ключами улнки

Только сигнал подаваться не будет, пока плата не выйдет из ошибки
Так как отыскать из за чего ошибка.Что нужно проврять и где? Просвятите пожалуйста.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 15 Августа 2016, 14:12:54 »
Посмотрю мануал, если смогу - помогу

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #13: 17 Августа 2016, 12:02:07 »
Посмотрю мануал, если смогу - помогу
Вот. Здесь конкретно мой.

sad040

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #14: 20 Августа 2016, 21:12:19 »
Посмотрю мануал, если смогу - помогу
Есть какие мысли?