Диагностика тока инв. компрессора по осциллограмме.

Автор Тема: Диагностика тока инв. компрессора по осциллограмме.  (Прочитано 234 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1301
« Topic Start: 02 Января 2025, 16:59:26 »
Во всех инв. кондиционерах есть IPM и токомерный резистор.
Предлагаю диагностику тока компрессора и  IPM выполнять по осциллограмме, полученной на токомерном резисторе.

Для точной диагностики нужен
милиомметр,
подтверждающий номинал токомерного R и
мобильный осциллограф.

Пример определения тока для кондиционера:
I=U/R= 1V / 0.1 Ом = 10А.
1V - амплитуда осцил.,
0.1 Ом - токомер.
Это измерение легко выполнить из окна,
без демонтажа платы.

"Напряжение 1.16В на токовых резисторах 0.05 Ом
Получается импульсные токи около 23А.
Шим 16 кгц."
1.16V/0.05 Ом = 23А.
https://forum-monitor.net.ru/threads/686975/page-2

В ролике (10:45), по осциллограмме, полученной на токомерном резисторе (R=100 Ом),
определяется ток через резистор.

Все подробно описано в методе диагностики электронных компонентов без демонтажа.

https://youtu.be/IzKSwlkxK_U?si=mD2ta9Ph6-zXzuQ9