Всем привет!
У меня проблема с наружным блоком vrv 4 rymq 16t
Несколько раз взрывались предохранители на плате инвертора компрессора , причём то на 1 компрессоре то на втором. Подключал чекер, вроде все в норме. Предполагаю что конденсат , хотя потеков не видно. Кто сталкивался ? Как лучше защитить платы от конденсата?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 17 Февраля 2018, 11:02:14 »
Возможно скачки напряжения, варистор гасит, но предохранители сгорают

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Ответ #2: 24 Февраля 2018, 22:39:58 »
Возможно скачки напряжения, варистор гасит, но предохранители сгорают
По инструкции должно быть установлено УЗО.
В реале что?

Ремонт кондиционеров