• Daikin 5 1
Текущий рейтинг:  

Daikin

Автор Тема: Daikin  (Прочитано 361 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Роман Моряхин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 16 Февраль 2018, 22:29:22 »
Всем привет!
У меня проблема с наружным блоком vrv 4 rymq 16t
Несколько раз взрывались предохранители на плате инвертора компрессора , причём то на 1 компрессоре то на втором. Подключал чекер, вроде все в норме. Предполагаю что конденсат , хотя потеков не видно. Кто сталкивался ? Как лучше защитить платы от конденсата?

Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2672
« Ответ #1: 17 Февраль 2018, 11:02:14 »
Возможно скачки напряжения, варистор гасит, но предохранители сгорают
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

SERVICEMAN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 454
« Ответ #2: 24 Февраль 2018, 22:39:58 »
Возможно скачки напряжения, варистор гасит, но предохранители сгорают
По инструкции должно быть установлено УЗО.
В реале что?

Ремонт кондиционеров