В общем докопался я до истины. Китайцы сделали следующим образом, сетевой провод подключен к наружнему блоку, от него идет на внутренний блок, и обратно фаза возвращается на наружний блок через 20 амперное реле находящееся во внутреннем блоке. На реле подгорели контакты, и именно из-за этого плата наружнего блока стартовала позже внутреннего или вообще не стартовала, отсюда рассинхронизация межблочного общения и как результат ошибка E1 .. как раз пол года назад заказал несколько аналогичных реле которые оказались как нельзя кстати. а я всю схему пролез ища неисправные элементы... почему сразу не подумал на реле, потому что подключил наружний блок мимо реле напрямую к фазе, а автомат не перевключил и как результат блоки друг друга не увидили.... глупо... но возможно кто му то поможет