=) Поменял. 2 день испытаний пошел. Вообщем менял не родной а аналог китайский который на 800 Вт меньше по производительности холода. Снял старый, поставил новый на эти же виброгасители, даже труба подошла =) Запаял без азота, с тряпкой на горшке. Вакуумировал сам блок 2 раза =) по часу. Поменял конденсатор, на новый, который шел в комплекте с новым компрессором. Все запаял, конденсатор поставил, клеммы подцепил, приехала вышка закинул на кронштейны. Впаял фильтр на (всас стрелочкой к компрессору ) антикислотный с функцией осушения, вроде 70% антикислотный 30 % осушения. Вакуумировал час. Начел заправлять с весами, с начало паром пытался, неполучилось залил 100 грамм давление 5 атм =) зато нашел непропайку на стыке верхнем на фильтре, стравил газ допаял. Не стал второй раз ваккумировать т.к вышка уже заканчивалась. Заправил жидкарем 1 кг., воздух выпустил через клапан, нажал отверткой =) Запустил. Потом еще 500 гр. заправил, давление стало 3.5 атм при температуре на улице в 15 градусов. Промылил пайки вроде все норм. Через пару дней поеду смотреть давление. Вот как то так. На выходе 16 градусов выдает, при максималке на пульте тоже кстати 16 =)