Правильно ли это, что нагрев происходит прямо в наружном блоке ?
Да, компрессор установлен во внешнем блоке, поэтому по-другому и не будет.
Нагрейте фреон, охладите кондиционер и тогда всё влезет, должна быть разница давлений, тогда будет идти заправка.
На выключенном кондиционере я что вакуумирую только трассу? - если вентили открыты, то нет.
Спасибо большое за ответ. С нагревом понятно. А вот с фреоном не очень. Во первых мог бы нормально охлаждать и греть кондиционер,
если бы в него заправили меньше одной трети положенного фреона ? И было бы давление около 10 бар по низу ? Вакуумировал конечно с открытыми квеентилями, но стойкое ощущение,
что в выключенном состоянии он какими то клапанами отсекает трассу от блока.
Что значит нагреть фреон ? На улице было +17 Этого недостаточно ?