Кондиционер Алмаком. Код ошибки Е9

Автор Тема: Кондиционер Алмаком. Код ошибки Е9  (Прочитано 8044 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

_Volk_khan_

  • Гость
« Topic Start: 14 Июля 2016, 06:39:34 »
Добрый день!

Промышленный кондиционер Almacom, имеет ошибку Е9. Стал выключаться после 5-7 минут запуска. Приехали спецы сделали вердикт - закончился фреон  8). Оказалось не все так просто  :o. Фреон не берет в себя, грубо выражаясь не закачивается и выдал ошибку Е9. Подскажите, что это может быть ибо спецы чешут затылок. >:(

P.s во время последнего подключения наружняя сплит-система буквально чуть не выпрыгнула из опорной рамы, а вентилятор затарахтел :(

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 14 Июля 2016, 07:27:24 »
Перелили фреона спецы, так не долго и гидроудар компрессору получить
Выгоняййте спецов, репочешущих, ищите нормальных
А выяснить какая это ошибка легко - проверьте все датчики

_Volk_khan_

  • Гость
« Ответ #2: 14 Июля 2016, 13:39:00 »
Спасибо!
Нашли проблему. Оказывается виноват манометр на коллекторе, показал неправильное давление и ребята (спецы) перекачали фреона. Купили новый коллектор он и показал что там фреона в избытке. Стравили фреона и запустили кондер. Ву-аля как и не бывало проблемы. ::)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 14 Июля 2016, 14:13:00 »
Сами сломали, сами сделали  ;D