Меряю перегрев на кондиционере БАЛУ на 22 фреоне он плавает от 2 до 6 и обратно че за Х?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 08 Июля 2016, 14:02:29 »
Капиллярка, сэр!

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #2: 08 Июля 2016, 16:24:04 »
кондиционер полу порм. На киловат 5

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #3: 08 Июля 2016, 16:29:22 »
там есть капелярка?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #4: 08 Июля 2016, 16:48:07 »
Так вскройте и посмотрите!

Это будет полезней, чем измерениями заниматься
Обычные маломощные 18 полупромы....

Кстати, а зачем вы измеряет перегрев?

Если холодит, то и так всё нормально
Если нет, то ремонтировать надо, а не перегрев измерять...

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #5: 08 Июля 2016, 17:41:14 »
Да холодит то нармально. Ну разве перегрев это не показатель нормальной работы кондиционера?

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #6: 08 Июля 2016, 17:44:10 »
И кстати спасибо за ответ

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #7: 08 Июля 2016, 19:41:05 »
Перегрев  - это не показатель для систем с капиллярками, калиброванными отверстиями и т.д., которые не имеют обратной связи
Это же не с ТРВ или ЭРВ

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #8: 09 Июля 2016, 10:31:57 »
Хорошо я понял  Подскажите тогда какой показатель для систем скапеляркой есть или если холодить то ок).

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #9: 09 Июля 2016, 10:38:37 »
Идеальная заправка, когда испаритель полностью заполнен фреоном, от начала и до конца
Если не полностью, то мало фреона, а если возвращается назад, тоже плохо, значит е го много

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #10: 10 Июля 2016, 10:08:22 »
задам в эту тему вопрос , хочу померить перегрев  на входе в испаритель измерю, а на выходе по манометру на  всасывающем вентиле,  если трасса 20- 25 метров , не нагреется фреон в трассе за эти 20-25 метров . измерить надо так как в ККБ электоролюкс с завода нет фреона в наружнем блоке ( опрессован азотом) и на шильдике нет массы фреона

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #11: 10 Июля 2016, 10:10:30 »
буду заправлять по перегреву , предварительно залью в жидкой фазе как для 18 ки , блок 18 000 бту , потом по перегреву дозаправлю или стравлю 410 фреон , трв конечно

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #12: 10 Июля 2016, 10:46:10 »
Заправлял на 80%, и после дозаправляй
Не забывай, что 410 Фреон много компонентный, лучше не страыливать

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #13: 10 Июля 2016, 15:16:56 »
спасибо