Утечка

Автор Тема: Утечка  (Прочитано 13839 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Topic Start: 25 Августа 2015, 16:19:20 »
Сделаю маленький отчёт. Вчера обнаружил утечку в соединении. В общем пришлось переобжать. Потом сделал полную вакуумацию вместе с внешним компрессором. Подождал целый час, вроде стрелка стояла, мёртво, ну и мылом помылил как следует. Но вот заправлял я конечно же не совсем на глаз, но с применением электронного ручного  безмена. В общем заливал газ, труба была замёрзшая, а когда оставалось уже залить грамм 400 труба отпотела.
Звонил соседу этому, он говорит, что сегодня первый раз включил кондей и он минут 15 не запускался, а потом стал дуть холодным воздухом. Но думаю может он на нажимал на пульте что то? И вот теперь думаю, может я не долил газа и наоборот перелил. Сколько кстати можно перелить газа и чем это чревато?
п.с. по крафту, нет я вызывал кондейщика. Заправлял он мне без весов и говорил что 1 атмосфера на монометре = 1кг газа. Короче до сих пор едет чтобы дозаправить.
п.с.2 не подскажите какой течеискатель лучше приобрести?