Т.к. проблема проявилась вновь, решил плату вынуть и обсмотреть.
На ней две кнопки, одна для "работа без пульта", вторая - "сервисная". Но на плате они в параллель. Напряжение в норме, его форма - нрмальная.
Но на 16 ноге процессора, туда, куда приходит сигнал от кнопок 0.1В. Ни ноль, ни 5в. Нажимаем на кнопку - получаем ноль.
Хрень какая-то.
Меряем сопротивление подтягивающего с +5В резистора, а оно около 2кОм. Ни рыба ни мясо. Должен быть 10. Выпаиваем - 10, впаиваем 2. Аналогично и на керамическом конденсаторе на 16 ноге.
Отпаиваем перемычку на кнопки. На ноге - логическая единица в +5В.
Сцуко - кнопка.
Выпаиваем кнопку. Блин, не та. Выпаиваем вторую, впаиваем первую.
Все, работает.
Кстати, сервисный режим включается длительным нажатием на кнопку...