Всем здравствуйте.
Установили две сплит-систем Venterra (48 btu/h) с длиной трассы около 40 метров. При работе на тепло температура нагнетательной трубки выше 100 градусов, флекс расплавился. (у обоих кондиционеров). Обе системы заново вакуумировали и заправляли по весам, с расчетом длины трассы. Проблема осталась. Никаких заломов в магистралях трубопроводов не имеется, теплообменники чистые. В чем проблема может быть? спасибо.