Скорость вращения турбины внутреннего блока

Автор Тема: Скорость вращения турбины внутреннего блока  (Прочитано 15394 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

slabak_sss

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #15: 11 Августа 2018, 11:27:37 »
пульты менял  ;D не помогает хз поменяю на другую плату  а этой зимой займусь

slabak_sss

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #16: 11 Августа 2018, 12:03:05 »
щас взял рабочию плату с мидейки проц такоже обвязка такаеже навесил второй комплект  обвесухи  меряю напряжение на моторе турбины 62 вольта даеш нагрузку подымается до 100 вольт а больше не подымается и с пульта турбину не регулирует кокаета фигня   творится.  подскажите пожалуйста  может проц еще что-то отслеживает  и учитывает  при регулирование оборотов. мозги кипят выходной день охота пива попить а тут засада.

slabak_sss

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #17: 11 Августа 2018, 12:27:29 »
получается  процессор должен видеть нагрузку на турбине и тогда будет регулировать  обороты

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #18: 12 Августа 2018, 00:06:58 »
плата дома на стенде все чистое, проверенное  и рабочие, конденсаторы в норме цепь управления силовая (триак ,оптопара в норме ) напряжение без пульсаций,
сигнал с таходатчика прямоугольник приходит  причем замедляеш и ускоряеш мотор - ширина импульса меняется  на проц все доходит с проца выходит прямоугольник на улнку с улнки выхолдит на оптопару все есть но при изминении  на пульте скорости вентилятора  импульс не меняется  через секунд 20 уходит в аварию  мигает повер. поменял проц работает но чета  скорость тоже не регулируется блин но в ошибку не уходит. чертовщина какаета
Движок надо нагрузить крыльчаткой.
В этом секрет фокуса.

Ремонт кондиционеров