Samsung AQV12PPSD

Автор Тема: Samsung AQV12PPSD  (Прочитано 476 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sotka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 11 Марта 2024, 14:57:07 »
Всем привет!
После броска питания  кондиционер Samsung AQV09PSD. Внутренний блок работает, жалюзи работают, вентилятор тоже. Внешний блок не запускается. Выключаешь его, через некоторое время моргают индикаторы "good sleep" и "автоматическая очистка(таймер)". Питание 5v и 12V есть.  Подскажите, плз, куда копать...  Сервис мануалов на эту модель не нашел..

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #1: 11 Марта 2024, 21:19:29 »
Проверяйте плату внешки

sotka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 02 Апреля 2024, 21:47:37 »
Доброй ночи. Снял плату внешки. Прогорела дорожка от компаратора до 25 ноги модуля. И сгорел резистор с 25 ноги PFC050. Не подскажите, что за 2 модуля стоят( PFC050 и IPM400). Настоящее их название. Ну и может кто схемой поделится?
заранее благодарен.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #3: 03 Апреля 2024, 07:59:22 »
PFC - Пауэр фактор коррекшн, по нашему корректор коэффициента мощности
IPM - интеллигентный силовой модуль)), трёхфазный драйвер компрессора

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #4: 03 Апреля 2024, 08:01:42 »
Схема не особо нужна, можно открыть даташит на эти модули, там есть схемы обвязки и внутренние схемы.
Проверяйте, если неисправны, то замените.
Маркировка деталей с другой стороны, выпаяйте и посмотрите

sotka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 03 Апреля 2024, 21:25:34 »
Добрый вечер. Один модуль выпаял, оказался fpab20bh60b и судя по даташит, часть его исправна (то что можно проверить). Не хотелось бы выпаивать второй модуль, ради того, что бы узнать его маркировку. Вот и хотелось узнать его название! Если предположить, что произошёл скачок напряжения, и fpab20bh60b (мост) оказался исправным, то IPM400 вообще не участвовал в работе, есть предположение, что он рабочий. Вот для этого и нужна схема. И еще вопрос - как проверить компрессор без подключения к плате? Есть простое решение или нет?

Спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #6: 03 Апреля 2024, 21:29:47 »
Если был скачок напряжения, до компрессора никак не достанет.
Обычный IGBT драйвер, у вас 3 выхода и P+ P-, проверить просто.
Схема не особо нужна

sotka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 08 Апреля 2024, 15:41:37 »
Добрый день. Запаял модуль на место, восстановил дорожку, теперь на внутреннем блоке мигают светодиоды индикатор работы  и good sleep, а на внешнем блоке - красный горит постоянно и 2 мигают. По коду ошибки - current sensor error/heatsink sensor error /input current sensor error. Куда дальше копать и где искать этот самый датчик тока?
 Спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3083
« Ответ #8: 08 Апреля 2024, 16:08:13 »
Это обычно мощный чип-резистор в цепи питания

Ремонт кондиционеров