кондиционер ST-09L2

Автор Тема: кондиционер ST-09L2  (Прочитано 588 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Яга

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 09 Июня 2024, 12:55:10 »
Здравствуйте. Кондиционер после зимы включили в сеть и он сразу включает табло с цифрами температуры. Пультом выбираю холод. Немного работает, но установка не запускается. Где-то через 2-3мин. переключается на тепло, но не дует. Потом отключается. Пультом включаю просто вентилятор, работает мин.3 потом переключается сам на холод запускает установку, начинает холодить. И опять мин. через 2-3 переключается на тепло. В чем может быть причина? Ни каких ошибок не выскакивает.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 12 Июня 2024, 10:49:45 »
Проверьте плату управления

Alex_UUU

  • Гость
« Ответ #2: 01 Июля 2024, 22:39:53 »
Опа-на. Аналогичная проблема. Включили. Работал несколько часов. Холодил нормально. И черт меня дернул открыть переднюю панель, чтобы посмотреть состояние фильтров и не замерз ли радиатор (если вдруг фреона мало).
Кондиционе пикнул и переключился в другой режим. Вынул из розетки, вставил и началось описанное топикстартером.
При включении в розетку происходит автодиагностика, показываются какие-то цифры, типа 09-50-12-47.
На кондиционере есть кнопка диагностики. Может она что-то скажет?

Alex_UUU

  • Гость
« Ответ #3: 02 Июля 2024, 11:04:59 »
В общем прикинув хрен к носу, выяснив, какие кондиционеры аналогичные, даже нашел прошивку, пришел к выводу, что это штатный режим работы. А цифры при включении - некие параметры.
Это даже может быть тестовым режимом, когда все режимы переключаются автоматически, или какой-то "левый" авто режим.
Сегодня включаю в розетку: идут цифирьки, кондей дует на полную. Выключается.
Мацаю кнопочки, чтобы были отчетливо слышны челчки. Держу нажатыми секунд по 10.
Кондей выключен.
Включаю с пульта. Он становится на последний режим, который был до проблемы. И работает. Типа все ок.

Так что причина не в плате, как любят разводить на деньги "мастера".

Яга

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #4: 02 Июля 2024, 11:54:57 »
Alex_UUU Спасибо, попробуем. Установили новый, но этот планируем собрать и потестировать. Т.к перед снятием он, собака, вроде как заработал.😂😂😂 

Alex_UUU

  • Гость
« Ответ #5: 04 Августа 2024, 23:08:01 »
Т.к. проблема проявилась вновь, решил плату вынуть и обсмотреть.
На ней две кнопки, одна для "работа без пульта", вторая - "сервисная". Но на плате они в параллель. Напряжение в норме, его форма - нрмальная.
Но на 16 ноге процессора, туда, куда приходит сигнал от кнопок 0.1В. Ни ноль, ни 5в. Нажимаем на кнопку - получаем ноль.
Хрень какая-то.
Меряем сопротивление подтягивающего с +5В резистора, а оно около 2кОм. Ни рыба ни мясо. Должен быть 10. Выпаиваем - 10, впаиваем 2. Аналогично и на керамическом конденсаторе на 16 ноге.
Отпаиваем перемычку на кнопки. На ноге - логическая единица в +5В.
Сцуко - кнопка.
Выпаиваем кнопку. Блин, не та. Выпаиваем вторую, впаиваем первую.
Все, работает.
Кстати, сервисный режим включается длительным нажатием на кнопку...