• Westfrost три попытки запуска и F3 5 1
Текущий рейтинг:  

Westfrost три попытки запуска и F3

Автор Тема: Westfrost три попытки запуска и F3  (Прочитано 1721 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

tehagro

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 19 Декабря 2016, 01:40:23 »
Всем, доброго времени суток! Ситуация следующая: инвертор Westfrost VCV-09BPW. На плате наружного блока маркировка:  AS-09A4/SAR1DI (точно с такой же маркировкой есть сплиты производителей  DAX и AUX), запускается что на холод что на тепло одинаково. Начинает запускаться наружка, происходит разгон компрессора порядка трех-четырех секунд, и потом срывается. Порядка трех секунд пауза, и снова запуск и снова срыв. И так три пуска и срыва и потом отрубается с индикацией F3 на внутреннем блоке, а в наружке на плате два крайних светодиода моргают а средний постоянно горит.
Сделанные работы: 1. Датчики пересмотрели все. 2. Силовая микросхемма на питание компрессора менялась. 3. Мощный диодный мост в наружке менялся. 4. Компрессор подключался новый, не впаивая его подключали и запускали - поведение аналогичное. 5. Движок вентилятора внутрянки меняли.
Руки опустились.... может кто сталкивался с подобным? Или хотябы таблицу ошибок подкиньте. Спасибо.