Samsung 09 постоянно работает вентилятор не выключаясь

Автор Тема: Samsung 09 постоянно работает вентилятор не выключаясь  (Прочитано 7993 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 23 Апреля 2015, 15:14:19 »
Привет Форумчанам!

Проблема такая после зимовки включил сплит у меня Samsung 09(3 года ему)
после включения в розетку крыльчатка вентилятора сразу за работала на макс.оборота при закрытой шторке.Че за дела?
Я выставляю режим обогрева 30гр +  хотел убавить обороты  и фиг,они постоянно на максимуме. Что может быть?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 23 Апреля 2015, 16:15:32 »
Советую выключить кондиционер, выдернуть из розетки. подождать 3 мин. Включить.
Максимальная скорость может не переключаться из-за низкой температуры на улице. На некоторых моделях это действует до +18С на улице.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 23 Апреля 2015, 17:02:36 »
Температура +7 гр С
Выключал-Включал без результатов
Наружний блок весь во льду
Максимальные обороты крыльчатки внутреннего блока

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 23 Апреля 2015, 22:44:12 »
Вентилятор крутится даже при не включённом с пульте кондиционере? Сразу после подачи питания?


http://masterxoloda.ru/1/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3 здесь всё рассказано, с фотками


Название темы нормальное составляйте!!! Чётко и кратко формулируйте проблему и выносите в название! Шансы на помощь возрастут

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #4: 24 Апреля 2015, 09:21:18 »
Окей!Буду  измерять потом отпишусь

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #5: 24 Апреля 2015, 14:12:15 »
Измерил на фотореле  Между символами волна сопротивление 50 ом
Не гари не запаха и ни каких повреждений не обнаружено.
Помогите починить

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 24 Апреля 2015, 14:25:29 »
Выпивать твердотельное  реле и впаивайте новое

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #7: 24 Апреля 2015, 14:33:47 »
Хорошо буду выпаевать и поеду в радиодетали.Что за процесс происходит?Почему просто включенный в розетку сплит начинает работать без пульта?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 24 Апреля 2015, 15:26:48 »
Потому что реле пробито,  и при подаче напряжения  , оно сразу же через это реле подает напряжение на этот двигатель.  Считай что эти два контакта вы просто замкнул вместе

Андрей 64

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #9: 18 Мая 2015, 19:35:25 »
Спасибо wartandax!
Все впаял новое реле и сразу ожил!!!! :D

Еще вопросик при включении жалюзи открываются ипотом уже не начто не реагируют даже когда выключаеш уже не закрываются.Что это может быть?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 18 Мая 2015, 21:00:58 »
Или мозги уже глючит или микросхемка ULN 2003 / 2004

Ремонт кондиционеров