Не запускается внешний блок китайца Celcia

Автор Тема: Не запускается внешний блок китайца Celcia  (Прочитано 3771 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Алексей78

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 14 Августа 2015, 20:04:24 »
Добрый День Всем!
Прошу помоши. Сплит-система Celcia, клиент купил сам. Ставили не мы. Не запускается внешний блок. При подачи питания вентилятор и компрессор внешнего блока пытается запуститься, но сразу останавливается. Пытались прозвонить таблетку. На прозвонке пишит и показывает нуль. Компрессор тоже пытались звонить вроде нормально. Что может быть. Кондесатор не проверяли. Напряжение в сети 220. При пуске просадки нет. 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 14 Августа 2015, 20:29:55 »
Подробнее опишите, вы напрямую 220 В кидаете на клемму компрессора, он запускается, а потом останавливается, правильно понял?
Сколько секунд работает? Давление снижается при этом?


После вы подаёте напряжение напрямую на клемму вентилятора и он тоже запускается, а потом останавливается, сколько секунд он работает?

Алексей78

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 14 Августа 2015, 21:10:27 »
На прямую на вентилятор и компрессор питание не кидали. Работал примерно 2-3 секунды. Давление на стоячем было более-менее. 10 бар. Давление на моменте пуска кстати не обратили внимание. Так как все было быстро. Не успели заметить. Снижается или нет.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 14 Августа 2015, 21:33:20 »
Зачем тогда таблетку прозванивали?


Киньте напрямую и проверите работоспособность, не забудьте проверить давление при этом.


Вскройте внутренний блок, и посмотрите измеряет ли плата ток компрессора? Может компрессор слишком большой ток потребляет?

Алексей78

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 14 Августа 2015, 21:39:42 »
Спасибо. По результату отпишусь.

Ремонт кондиционеров