Обмерзает трубка кондиционера

Автор Тема: Обмерзает трубка кондиционера  (Прочитано 31735 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Topic Start: 04 Марта 2014, 11:22:13 »
Здравствуйте форумчане!
Включил кондиционер сегодня, а потом выглянул в окно и вот что увидел - трубка и вентиль на кондиционере, на внешнем блоке обмёрз - хороший такой слой льда или инея.
Это нормально или нет?
И что делать?




wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 04 Марта 2014, 11:24:25 »
Когда ставили кондиционер и какая температура за бортом?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #2: 04 Марта 2014, 11:25:03 »
Ставили неделю назад
температура чуть ниже 0

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 04 Марта 2014, 13:35:32 »
Есть такие варианты:

-включать кондиционер только при такой температуре, при которой рекомендует производитель (обычно +16 +18)
-установить "зимний комплект", а точнее - регулятор оборотов вентилятора


А вообще, почитайте здесь:
http://masterxoloda.ru/2/item/obmerzanie-kondicionera/

fedr2

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
« Ответ #4: 04 Марта 2014, 18:34:38 »
а из внутреннего блока лед не полетел

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #5: 04 Марта 2014, 19:51:50 »
Я сразу как увидел - выключил, во внутренний блок не заглядывал, а лёд из него не летел

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #6: 05 Марта 2014, 09:22:49 »
Залома газовой трубы точно нет?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #7: 07 Марта 2014, 15:23:35 »
Точно нет, я сам устанавливал!

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #8: 24 Марта 2014, 23:54:59 »
если холодит адекватно, то не стоит заморачиваться, такое у китайцев бывает иногда.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 10:56:22 »
Здравствуйте форумчане!
Включил кондиционер сегодня, а потом выглянул в окно и вот что увидел - трубка и вентиль на кондиционере, на внешнем блоке обмёрз - хороший такой слой льда или инея.
Это нормально или нет?
И что делать?
Если на всасе такая шуба вполне может быть что там перебор по газу , какая температура на выходе из испарителя , давление , какой газ ?

Станкевич_Ян4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #10: 21 Апреля 2014, 12:11:27 »
Здравствуйте форумчане!
Включил кондиционер сегодня, а потом выглянул в окно и вот что увидел - трубка и вентиль на кондиционере, на внешнем блоке обмёрз - хороший такой слой льда или инея.
Это нормально или нет?
И что делать?

Явная нехватка фреона. Утечка.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 21 Апреля 2014, 12:23:39 »


Цитировать
Явная нехватка фреона. Утечка.


Там всё в порядке с фреоном
После установки зимнего комплекта  перестал обмерзать

Станкевич_Ян4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #12: 21 Апреля 2014, 14:14:01 »


Цитировать
Явная нехватка фреона. Утечка.


Там всё в порядке с фреоном
После установки зимнего комплекта  перестал обмерзать

Ну как я это вижу, то после установки зимнего комплекта происходит следующее: - Кондёр некоторое время работает, датчик комплекта срабатывает на обмерзание, подаёт сигнал на модуль комплекта, включается оттайка... После оттайки, кондиционер вновь ненадолго включается в обычный режим и так по кругу.

aleksey-m

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
« Ответ #13: 21 Апреля 2014, 16:12:17 »
Ну как я это вижу, то после установки зимнего комплекта происходит следующее: - Кондёр некоторое время работает, датчик комплекта срабатывает на обмерзание, подаёт сигнал на модуль комплекта, включается оттайка... После оттайки, кондиционер вновь ненадолго включается в обычный режим и так по кругу.
какая оттайка?? Оттайка чего???

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 21 Апреля 2014, 18:21:59 »
Ну как я это вижу, то после установки зимнего комплекта происходит следующее: - Кондёр некоторое время работает, датчик комплекта срабатывает на обмерзание, подаёт сигнал на модуль комплекта, включается оттайка... После оттайки, кондиционер вновь ненадолго включается в обычный режим и так по кругу.

Намудрили бог пойми чего...

Зимник нормализует давление конденсации путём регулирования теплообмена конденсатора
никакой связи с мозгами кондиционера нет, никакого режима оттайки он не запускает

Ремонт кондиционеров