Обмерзает трубка кондиционера

Автор Тема: Обмерзает трубка кондиционера  (Прочитано 31639 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #15: 21 Апреля 2014, 23:06:09 »
Да я просто не могу понять по какому принципу зимник помог решить проблему обмерзания крана?
Регулятор оборотов вентилятора стабилизирует давление в системе - при низком обмерзало, при нормальном нет.
Регулятор оборотов не решит проблему , он только давление конденсации регулирует ,а там переливает явно( на всасе шуба) . Может такое быть если его спецом перезаправили чтоб денег сбить дополнительно или изначально очень короткую трассу сделали ...

Ремонт кондиционеров