Станкевич_Ян4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #15: 21 Апреля 2014, 20:06:40 »
Да я просто не могу понять по какому принципу зимник помог решить проблему обмерзания крана?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3125
« Ответ #16: 21 Апреля 2014, 21:17:40 »
Да я просто не могу понять по какому принципу зимник помог решить проблему обмерзания крана?
Регулятор оборотов вентилятора стабилизирует давление в системе - при низком обмерзало, при нормальном нет.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #17: 21 Апреля 2014, 23:06:09 »
Да я просто не могу понять по какому принципу зимник помог решить проблему обмерзания крана?
Регулятор оборотов вентилятора стабилизирует давление в системе - при низком обмерзало, при нормальном нет.
Регулятор оборотов не решит проблему , он только давление конденсации регулирует ,а там переливает явно( на всасе шуба) . Может такое быть если его спецом перезаправили чтоб денег сбить дополнительно или изначально очень короткую трассу сделали ...