Здравствуйте!
 Кондиционер  Osaka ch-17sl , привезли на ремонт-заменить компрессор.
Помыл оба блока, продул азотом.заменил компрессор.заменил конденсатор для компрессора. Вакуумировал,
Заправил по весам. Смонтировал в мастерской для теста и :
Компрессор выключается через 5 минут при работе на охлаждение,а вентилятор продолжает работать.
Давление 3 .
В помещении +22
Фреон r-22.
После выключения с пульта ,внешний блок отключается и внутренний начнет но продолжает работать турбина и не закрываются горизонтальные направляющие.

Подскажите пожалуйста кто знает где смотреть, что крутить.
Где я прозевал.?




mikluha26

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #1: 02 Июня 2017, 20:59:22 »
проверь ток

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 04 Июня 2017, 07:46:31 »
выкинь его

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 04 Июня 2017, 14:02:29 »
Кондиционер  Osaka ch-17sl
 Смонтировал в мастерской для теста и :
Компрессор выключается через 5 минут при работе на охлаждение,
а вентилятор продолжает работать.
Давление 3 . В помещении +22 Фреон r-22.
После выключения с пульта ,
внешний блок отключается и внутренний начнет но продолжает работать турбина и не закрываются горизонтальные направляющие
...

Проверить работу на тепло.

Аlex BG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #4: 17 Июня 2017, 04:50:57 »
Всем спасибо!
Желание выбросить было!!!
Проблему с компрессором  решил,
Провода собрав по схеме , а не как были до ремонта.
А турбина не выключается - знакомы мастер микросхем говорит с платой все ОК и так задумано заводом.

Кондиционер установлен. Клиент доволен.

Ремонт кондиционеров