Здравствуйте!
Такая проблема, начал обмерзать двухвентиляторный Гри
я полез к внешнему блоку
давление 2 атмосферы, температура за бортом 5 градусов, а вентиляторы оба пашут на полную
я скинул фишку идущую к одному вентилятору, он отключился
давление нормалзовалось, но через полчаса он перестал работать и моргает лампочка на внутреннем блоке
после этого я одел фишку обратно, выключил и включил автомат, но кондиционер всё равно не работает :'(,
что посоветуете делать?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #1: 13 Ноября 2013, 08:37:29 »
Посоветую устранить ошибку
Обычно у таких аппаратов несколько датчиков подключеных последовательно друг за другом, надо их по очереди проверить, схема есть?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #2: 13 Ноября 2013, 08:39:13 »
Да есть на крышке, я сфотографировал на телефон щас выложу, а как датчики проверить?

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #3: 13 Ноября 2013, 15:59:00 »
Вот схема:


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #4: 13 Ноября 2013, 18:16:10 »
На схеме всё видно, датчики S1, S2, FA
это датчики высокого и низкого давления
FA - непонятно, но посхеме разберётесь
Всё это это соединено последовательно и если что-то навернулось, будет ошибка, проверять надо всё по порядку
плюс к этому в цепи ещё предохранитель и термопредохранитель
всё должно быть замкнуто
проверяете обычным мультиметром в режиме прозвонки или проверки сопртивления

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #5: 13 Ноября 2013, 22:18:53 »

Хрень в красном находиться под клемной колодкой питания, надо отодрать пластик с L1L2L3 и найдешь их в пластмассовых гробиках. FA - контакт реле платы защиты от перегрузки, висит над клемной колодкой питания. Выдернув фишку, разомкнул цепь вд, токовой перегрузки и термопредохр вентилятора. После рестарта по питанию ошибка должна пропасть, если не уходит, значит нет цепи. Какую ошибку кажет... с этого вообще-то и надо начинать.
ПС
Если хочешь держать конденсацию, ставь зимник, так как сие чудо туповато и не обучено премудростям работы в холод. Венты тупо запаралелены.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #6: 13 Ноября 2013, 22:24:45 »
так у него одгна ошибка- неисправность внешнего блока! всё же на одном проводе висит! про ФА, спасибо, будем знать!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #7: 13 Ноября 2013, 22:27:32 »
Цитировать
Если хочешь держать конденсацию, ставь зимник, так как сие чудо туповато и не обучено премудростям работы в холод. Венты тупо запаралелены.
Так, а чкем тогда этот чёрный гробик занимается? и почему у вентиляторов по две обмотки? некое подобие зимника это и есть!

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #8: 13 Ноября 2013, 22:36:49 »
Не, не одна  ;)
Но зато какие... Е1 описал, есть еще Е3 - НД, но в сравнении с Е1 фигня, по датчикам F2-4
Ну а коробочка по моему только на тепле работает
Мож че напутал, давно я их не препарировал  ;)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #9: 13 Ноября 2013, 22:49:04 »
ага, по схеме видно, НД датчик отдельно сидит

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #10: 24 Ноября 2013, 13:14:30 »
Поставил РДК 8.4, в разрыв 1 вывода колодки хт3 и 1 провода с вентилятора, коробку чёрную отключил
всё заработало, но сейчас опять звонят, говорят встал в ошибку  :-\
может я не так поставил зимник?