• Межвитковое? 5 1
Текущий рейтинг:  

Межвитковое?

Автор Тема: Межвитковое?  (Прочитано 3723 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Avtostrannik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 18 Марта 2018, 12:59:12 »
Достался мне простой гоп стоп 12ка. компрессор мицубиши.
Вырубается теплухой наружней по перегреву. Сейчас решил проверить точно ли межвитковое.
Соединил только трассу на столе без электроники. Работает на слух идеально. На всасе давление есть. Но начинает медленно поднимать потребление тока и темпер компрессора. Докипатель -30 а комрессор +80. Долго не эксперементировал.
Если забит кт то тогда бы он уходил в вакум? Кондер 30 мкф в норм. Смущает что потребление тока растет постепенно в течении 10 мин что на стене у клиента что у меня в мастерской.
Может кто то знает каким бубном точный диагноз ставить?

Ремонт кондиционеров