Кондиционер general climate GU-S18HR уходит на вакуум

Автор Тема: Кондиционер general climate GU-S18HR уходит на вакуум  (Прочитано 6514 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Антон86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 13 Июня 2014, 14:14:16 »
Ребят доброго времени всем суток! Столкнулся с такой непонятной проблемой, производил ТО кондиционеров в одном офисном помещении, так вот в списке было 3 шт general climate GU-S18HR. Было выявлено что все  3 кондиционера этой модели при включении уходят на вакуум!!!! Что это? Поясните плиз! Спасибо!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 13 Июня 2014, 16:24:12 »
Это значит что фреона нет вообще!


Надо искать утечку, устранять её, хорошо вакуумировать контур, заправлять по массе фреоном

Антон86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #2: 13 Июня 2014, 17:37:16 »
На всех 3-х general climate??? На остальных Dantex 20шт проблем нет))))

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 14 Июня 2014, 00:06:29 »
На всех 3-х general climate??? На остальных Dantex 20шт проблем нет))))


Может и не на всех, ещё раз на объекте буду, проверю

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #4: 14 Июня 2014, 15:12:17 »
Ребят доброго времени всем суток! Столкнулся с такой непонятной проблемой, производил ТО кондиционеров в одном офисном помещении, так вот в списке было 3 шт general climate GU-S18HR. Было выявлено что все  3 кондиционера этой модели при включении уходят на вакуум!!!! Что это? Поясните плиз! Спасибо!

 Либо как писали выше газа нет либо залом

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 14 Июня 2014, 18:20:07 »
либо нагнетающий вентиль закрыт))

Васильич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #6: 14 Июня 2014, 21:47:00 »
ещё вариант-засор(или трубу запаяли)