ketano tac 09

Автор Тема: ketano tac 09  (Прочитано 5114 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Cold_85

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
    • Контроль Холода
« Topic Start: 30 Ноября 2015, 12:12:00 »
Всем доброго дня.
Вопрос !!!
При монтаже трассы нe заложили двухжильный кабель для датчика оттайки. Только 5*1.5 .
Нужно чтобы кондей работал на тепло. Кабель для датчика протащить уже не реально,
Как быть?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 30 Ноября 2015, 13:15:17 »
А электрическая схема реально как-то так выглядит?



Если да, то можно 1 провод на "землю" не сажать, а второй к одной из труб подвести. Критического в этом случае ничего не будет: датчик только замыкает реле. В принципе можно вместо трубы использовать нейтраль, только нужно точно знать на какой колодке она будет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #2: 30 Ноября 2015, 20:43:28 »
Схему сфотографируйте и скиньте

Цитировать
Критического в этом случае ничего не будет: датчик только замыкает реле
Не согласен, какое ещё реле он замыкает?
Плата с него получает информацию о температуре, от него зависит и скорость вентилятора в режиме "охлаждение"

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #3: 30 Ноября 2015, 21:47:52 »
были такие случаи . но там требовался только режим охлаждения , вынимаем этот датчик из наружного блока и соединяем через разъём с внутренним , датчик прячем за блоком , это конечно не выход и смысла в такой установке датчика нет , но работает , и если  доп. провод не проведёт то выручает, кстати вопрос , кто может знает почему не все системы снабжены этим датчиком или почему некоторые только снабжены им ???

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #4: 30 Ноября 2015, 21:48:42 »
"доп.провод не проведён"

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #5: 30 Ноября 2015, 22:07:36 »
были такие случаи . но там требовался только режим охлаждения , вынимаем этот датчик из наружного блока и соединяем через разъём с внутренним , датчик прячем за блоком , это конечно не выход и смысла в такой установке датчика нет , но работает , и если  доп. провод не проведёт то выручает, кстати вопрос , кто может знает почему не все системы снабжены этим датчиком или почему некоторые только снабжены им" />
Как выход, можно, чтобы не раскручивать внешний блок, просто поставить во внутреннем блоке резистор около 10 кОм
Это не сложно сделать с помощью электроники, и можно использовать при продаже как преимущество - работает при низкой температуре, обычно видел такие у бюджетных китайцев

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 01 Декабря 2015, 09:50:39 »

Да, оговорился. Не реле замыкается, а процессор получает информацию. Но сути не меняет. Предложенная схема довольно часто используется в таких случаях.
А вот что для кого проще: поставит резистор во внутренний блок (при условии, что он еще должен быть у человека) или снять датчик с наружки и разместить его внутри - это вопрос.
К тому же как я понял на объекте требуется полноценная работа блока во всех режимах.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Cold_85

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
    • Контроль Холода
« Ответ #7: 01 Декабря 2015, 10:01:40 »
Спасибо, ребят, буду думать. Поищу резистор. если не найду, то переставлю датчик во внутренний.

Ремонт кондиционеров