Парни, сразу предупреждаю: ТАПКАМИ НЕ КИДАТЬСЯ!!! Я не цветочный и не овощной барыга из южных республик, который хочет нажить бабла при минумуме затрат, таких сам не люблю...В том году на даче собрал большой урожай яблок и сделал много вина для себя и друзей, которое сейчас не реально расположить в холодильнике, как я это делал все время до этого года...Мне бы очень не хотелось, чтоб многодневные кропотливые труды, потраченные на творение этого великолепного напитка не пошли коту под хвост...друзьям и мне оно очень нравится, а в тепле оно может или скиснуть в уксус или сильно испортится во вкусе...реально, от души готов угостить, кто поможет этого избежать...кроме шуток!!!
Раньше я занимался монтажом сплитов и в моем распоряжении имеются рабочие и нерабочие б/у комплекты: 7-ка панасная CS/CU a70ke, которую недавно реанимировал и собирался ее приобщить к делу. Так же 2 комплекта рабочих двенашек, мульт на три головы с двумя внутренними девятками без пульта, до конца недоковыренный, 12-я голова от Электры и 24-я от Лыж-не знаю рабочие эти головы или нет, еще кое какой полупром...В общем помойка приличная, поэтому НЕ НАДО предлагать купить б/у среднетемпературный сплит, который весит более 25-30 рублей и то неизвестно в каком состоянии и бабла на это реально НЕТ, повторюсь я не торговец и бабки не падают с неба... Покурив форумы я пришел к выводу, что загнать сплит в +10С вполне реально, хотя читал, что загоняли и ниже, но я сильно мучить компрессор не хочу, т.к. в курсе некоторых физических свойств R22 да и мне ниже спускаться не к чему 10-ки достаточно, а может даже и +12 Сойдет на крайняк.
Теперь по теме. Имеется под эту затею неотделанное неотапливаемое помещение без окон в дачном долгострое: 2*2*3м=12 кубов из пеноблока 30см и минвата 50мм снаружи под светлым сайдингом. Хотелось бы утеплить еще снутри 50мм экструдированным пенополистиролом, но это минемум 7-8 рублей, а простой пенопласт не рассматриваю, т.к. это со временем будет прихожка под штукатурку. Поэтому пока думал юзать как есть. Дверь постараюсь максимально утеплить и проложить по периметру уплотнитель.
Теперь вопросы:
1. Можно использовать для этого помещения рабочий стандартный комплект панасовской 7-ки или есть смысл поковырять 12-ку Электру, использавав ее , как переразмерный испаритель?
2. Обязательно ли выкидывать капу и покупать ТРВ? Это 3 рубля + полная перезаправка. Если можно без этого, то ГУД, но если ТРВ сильно продлит жизнь компрессору, то эти неизбежные вложения рассмотрю.
3. Нужен ли мне эливел 974? (еще + рубль-полтора), если в наличие имеются: пару комнатных термостатов 0+30*С, капилярный термостат с выносной гильзой -30+30*С, реле времени (можно замутить оттайку), тиристорные регуляторы скорости (можно менять ДК)

ЗЫ: В свое время еще занимался вентиляшкой и автоматикой под приточки, поэтому имеется все это невостребованное железо. Правда уровень моего кондейного опыта ограничивается только на монтаже...до сервиса мне далековато, но кое что в физике процессе Карно теоретически понимаю, хотя и расплывчато, для монтажника мне это было не нужно. Поэтому ОЧЕНЬ нужна ваша помощь и практические знания.
С неперпением жду ваших советов и замечаний ПО СУЩЕСТВУ, а то тепло вот-вот нагрянет...ЕЩЕ раз ПРОШУ: Обвинять в убийстве компрессоров меня НЕ НАДО, т.к. сам понимаю... это не от хорошей жизни, поэтому стока букав для понимания вами своей ситуации и написал. Писать только дельные предложения, подкрепленные практикой. Заранее СПАСИБО!!!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 11 Апреля 2017, 12:32:51 »
Нормально работают сплиты при этой температуре,
Можно контроллером управлять, можно резистор добавить к датчику температуры.
Ставят для цветочников и проблем нет

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #2: 11 Апреля 2017, 12:45:40 »
Нормально работают сплиты при этой температуре,
Можно контроллером управлять, можно резистор добавить к датчику температуры.
Ставят для цветочников и проблем нет
Спасибо! Наверное тогда зря стока текста писал...не хотел, чтоб тапками закидали...))) Я прикинул, чтоб сдвинуть характеристику водушного термистора на 9-10*С, нужно в параллель к нему поставить резюк на 60кОм, тем самым снизив "родной" номинал на 10кОм в точке Т=9*С, с  30кОм до 20кОм, что будет соответствовать +18+19*С на пульте, при реальных +9+10*С. Тобишь этой манипуляции с резюком будет вполне достаточно для стандартного 7-го комплекта на R22, без доработок для работы на охлаждение до +10*С на внутрянке? Мы друг-друга правильно поняли?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 11 Апреля 2017, 13:32:32 »
Да, и рдк поставить во внешку.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #4: 11 Апреля 2017, 14:14:13 »
Да, и рдк поставить во внешку.
Вот спасибо, что утешили))) Просто пока курил форумы, встречал много гневных сообщений, о неприемлемости такой эксплуатации...накошмарили вобщем)))
А зачем мне РДК? Пользоваться собирался  только в тёплое время или при температурах на наружке 13-14*С РДК уже требуется?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 11 Апреля 2017, 14:32:04 »
Понижает температуру в камере, изменится и температура испарения, во избежании обмерзания я бы поставил.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #6: 12 Апреля 2017, 01:49:12 »
Понижает температуру в камере, изменится и температура испарения, во избежании обмерзания я бы поставил.
У меня тиристорный регулятор скорости есть, можно им покрутить...А до какой температуры в камере можно спустить без угрозы ВХ?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #7: 12 Апреля 2017, 10:46:40 »
Вообще,парни кто делали подобные штуки для ларьков например цветочных,брали нутряк на размер больше и тогда типа работает лучше. Иначе испарителя не хватает чтоб выкипело всё. Если обратишь внимание на промышленные сплиты для таких температур,там огромные испарители и оребрение такое что муха пролетит. Ну и рессивер наверное надо,но это уже крутая доработка получится. Хотя бы большой испаритель.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 12 Апреля 2017, 11:13:39 »
Ну может пару колец трубы для докипания после испарителя без теплоизоляции поставить?
А насчет тиристорного регулятора - автоматически просто пусть регулирует скорость, так чтобы , температура конденсации 35-40 градусов была.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #9: 12 Апреля 2017, 11:28:43 »
Пару колец,вода течь с них будет,да и не обдуваются они,если только за наружкой городить. В общем я за что купил,за то и продаю. Сам не делал такого еще.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 12 Апреля 2017, 11:35:37 »
Ну если надо супер низкий бюджет, и есть то что есть, то как выход.
А течь ,так это же кладовая, пусть течет)

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #11: 12 Апреля 2017, 12:09:49 »
Вообще,парни кто делали подобные штуки для ларьков например цветочных,брали нутряк на размер больше и тогда типа работает лучше. Иначе испарителя не хватает чтоб выкипело всё. Если обратишь внимание на промышленные сплиты для таких температур,там огромные испарители и оребрение такое что муха пролетит. Ну и рессивер наверное надо,но это уже крутая доработка получится. Хотя бы большой испаритель.
Спасибо! Кстати, в той моей теме про панас, все получилось...погляди, если интересно...зря мы тогда бодались))) тебе и Wartandax, спасибо, что помогли...дальше было дело схемотехники. Валяется у меня мертвая древняя Электра 12-ка, но управление там нужно внешнее: или эливел 974 покупать или из имеющихся термостатов собирать...только не знаю, каким напряжением белка на внутрянке питается? Если 220, то без проблем, но там на 220 не похоже, хотя надо смотреть? Ты не вкурсе?

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #12: 12 Апреля 2017, 12:59:11 »
Ну может пару колец трубы для докипания после испарителя без теплоизоляции поставить?
А насчет тиристорного регулятора - автоматически просто пусть регулирует скорость, так чтобы , температура конденсации 35-40 градусов была.
Спасибо! Про кольца тоже думал. Течь то не вкладовой будет, а на улице, если кольца на обдув ККБ ставить. Думаю можно не сзади блока, а спереди, чтоб тёплым обдувало...меньше трубы нужно...красота мне пох..себе делаю.Только как бы не переборщить, а то может и сконденсироваться частично, а это гарантированный ВХ((( На счёт РДК-согласен, тем более он у меня есть, просто думал сперва ручками покрутить, чтоб самому разные температуры и соответственно ДК попробовать, чтоб понять как лучше ему будет...На крайняк с ТРВ и ресивером можно заморочиться, но мне низкая темпра не нужна,  +10 для винища достаточно, поэтому надеюсь, что удастся обмерзания избежать, да и влаги и тепла меньше заносится чем с фруктами или цветами, как при постоянном товарообороте..один раз занес ёмкости с вином, охладились и все...Тем более во внутрянках кондейных оребрение хреновое для проблем с обмерзанием. Узнавал, на авито...б/у ВО меньше 9р не нашёл, так, что надо со штатной 7-ой с колечками или 12-ку ставить и изголятся...Кстати, есть две мысли, как отслеживать обмерзание, если оно все же возникнет.
1. По температуре испарителя- стандартным методом. Или эливелом 974, если до его покупки дойдет дело или своим капилярным термостатом, с выносной гильзой -30+30.
2. Если надо было бы делать более низко температурную камеру, например +5+6*С, в которой пришлось бы по-любому опускать давление кипения до минуса, то у меня есть пару штук диффманометров с настройкой 0-500 Па. Им можно отслеживать падение давления нагнетания воздуха в испарителе, т.е. по факту следить снежной шубой, а не по таймеру...дуть нормально перестало - дифманометр отключил компрессор на время оттайки. Время оттайки можно сделать  с помощью реле времени. Но для такого использования уже полюбасу ТРВ и ресивер нужен. Мне пока для вина +10 хватит, а там вдруг захочу овощехранилище сделать...набрать где нибудь в деревнях качественных овощей в сезон, без химозы, а не это химическое без акусное говно из супермаркетов и на хранение...но это так...мечты в перспективе...)))

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #13: 12 Апреля 2017, 16:00:16 »
как у тебя сконденсируется при низком давлении???? :)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 12 Апреля 2017, 16:24:53 »
Делали и на нулевую температуру, надо просто купить испаритель с нормальным оребрением, с ТЭНом оттайки и копеечные контроллер.
После чего спокойно вешайте наружку кондиционера без всяких переделок