Ищу service manual кондиционера Changhong KFR-36GW/WS . Тип On/Off. Не хочет работать на обогрев, отключает компрессор через несколько секунд. Четырехходовой клапан исправен. Запускал в "реверсном" режиме путем принудительного включения четырехходового клапана с запуском на охлаждение - работает не обогрев. Давление фреона и токов компрессора при работе в норме. Схема управления на двух платах. Микроконтроллер Fujitsu MB89P133A . Предполагаю, что двигатель вентилятора внутреннего блока - PG без датчика холла. Имеет 3 провода красный/белый/синий , конденсатора нет, рядом с разъемом двигателя имеется вертикально припаянная транзисторная сборка под термоусадкой. Есть подозрение в неисправности термистора испарителя. Если термистор комнатной температуры в диапазоне температур от -6 до 36 грд.С изменяет сопротивление соответственно 17,8 - 3,31 кОм (5 кОм при 25 грд.С) , то термистор испарителя в этом же диапазоне температур имеет сопротивление 6 - 2,2 кОм (2,4 кОм при 25 грд.С) . В общем, нужен service manual для подбора термистора испарителя или поиска других причин неисправности. Возможно кто то встречал подобную схему под другими брендами.