Ищу service manual кондиционера Changhong KFR-36GW/WS

Автор Тема: Ищу service manual кондиционера Changhong KFR-36GW/WS  (Прочитано 1825 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

CIRUS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 10 Сентября 2021, 16:22:02 »
Ищу service manual кондиционера Changhong KFR-36GW/WS . Тип On/Off.  Не хочет работать на обогрев, отключает компрессор через несколько секунд. Четырехходовой клапан исправен. Запускал в "реверсном" режиме путем принудительного включения четырехходового клапана с запуском на охлаждение - работает не обогрев. Давление фреона и токов компрессора при работе в норме. Схема управления на двух платах. Микроконтроллер Fujitsu MB89P133A . Предполагаю, что двигатель вентилятора внутреннего блока - PG без датчика холла. Имеет 3 провода красный/белый/синий , конденсатора нет, рядом с разъемом двигателя имеется вертикально припаянная транзисторная сборка под термоусадкой. Есть подозрение в неисправности термистора испарителя. Если термистор комнатной температуры в диапазоне температур от -6 до 36 грд.С изменяет сопротивление соответственно 17,8 - 3,31 кОм  (5 кОм при 25 грд.С) , то термистор испарителя в этом же диапазоне температур имеет сопротивление 6 - 2,2 кОм (2,4 кОм при 25 грд.С) . В общем, нужен service manual для подбора термистора испарителя или поиска других причин неисправности. Возможно кто то встречал подобную схему под другими брендами.

CIRUS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #1: 14 Сентября 2021, 19:17:05 »
Опытным путем, при помощи переменного резистора, определил номинал термистора испарителя. Как и воздушный, термистор имеет 5 кОм  при 25°С. Заменил, кондиционер заработал. Думаю, схему или сервисную инструкцию на него найти не судьба. Уж больно редкий зверь :) .

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #2: 14 Сентября 2021, 20:17:18 »
так в принципе во всех вменяемых датчики испарителя и внутренней т-ры ставят одинаковые, но Changhong, ну извините))))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 14 Сентября 2021, 21:44:16 »
Опытным путем, при помощи переменного резистора, определил номинал термистора испарителя. Как и воздушный, термистор имеет 5 кОм  при 25°С. Заменил, кондиционер заработал. Думаю, схему или сервисную инструкцию на него найти не судьба. Уж больно редкий зверь :) .
Потек датчик.
У него корпус стальной блестящий или медный?
Стальной течет - это типовой дефект в LG.

CIRUS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 16 Сентября 2021, 06:37:43 »
Потек датчик.
У него корпус стальной блестящий или медный?
Стальной течет - это типовой дефект в LG.
Что значит потек? Колба датчика медная, 4 мм в диаметре. После погружения колбы датчика в кипяток, вернулись его характеристики. По мере остывания воды, вся кривая зависимости сопротивления от температуры пришла в норму.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 16 Сентября 2021, 08:11:31 »
Потек датчик.
У него корпус стальной блестящий или медный?
Стальной течет - это типовой дефект в LG.
Что значит потек? Колба датчика медная, 4 мм в диаметре. После погружения колбы датчика в кипяток, вернулись его характеристики. По мере остывания воды, вся кривая зависимости сопротивления от температуры пришла в норму.
Гомеопатический принцип.
Чтобы увеличить R потекшего терморезистора, надо его попарить в кипятке или пожарить зажигалкой.
Медные датчики очень надежные, удивительно, что потек.

CIRUS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 16 Сентября 2021, 18:51:06 »
Спасибо, буду знать.

Ремонт кондиционеров