Hisense..

Автор Тема: Hisense..  (Прочитано 6607 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андрей35ставрополь

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 07 Сентября 2019, 13:17:20 »
Здравствуйте уважаемые коллеги! Необходима ваша помощь.. позвали меня на ремонт кассетного кондиционера hisense auw-36h6sa1.. открываю я панель а плат нет, заказчик платы отдал и сказал что приезжали мастера платы сняли проверили у электронщика оказались рабочие.. вот .. платы я установил согласно схеме .. подаю питание  и тут неудача.. на внутреннем блоке мигает индикатор разморозки 7 раз... а на наружнем блоке горит индикатор led1,  а led2 мигает.. дело в том что на данную модель я коды ошибок не нашел...надеюсь на вашу помощь..

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 08 Сентября 2019, 15:07:11 »
...hisense auw-36h6sa1..
 платы сняли проверили у электронщика оказались рабочие..
 .. платы я установил согласно схеме ..
подаю питание  и тут неудача..
на внутреннем блоке мигает индикатор разморозки 7 раз...
 а на наружнем блоке горит индикатор led1,  а led2 мигает..
 я коды ошибок не нашел...
Ищи коды с ледами в иннете есть.

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #2: 09 Сентября 2019, 13:20:27 »
https://cloud.mail.ru/public/AXUf/4oYHS2prq
Внимание! Ссылка будет актуальна 72 ч.
С Уважением, VAL57.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #3: 09 Сентября 2019, 20:35:36 »
https://cloud.mail.ru/public/AXUf/4oYHS2prq
Внимание! Ссылка будет актуальна 72 ч. С Уважением, VAL57.

VAL57, спасибо.
Может быть, найдется сервис мануал на канальник AVD-35UXCSCH.

VRV cистема, два внутренних блока - кассетный и канальный. Кассета охлаждает нормально.http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-kondicionerov/hisense-2606/?action=post;msg=17306

Канальник не охлаждает, ИК панель через пару минут мигает:
 три мигания красных (RUN),
четвертое мигание совместное красная (RUN) + желтая (FILTER).

Что означает мигание - неизвестно. После промывки испарителя дефект ушел.
Может быть, это поплавок завис -?
Код 31 - высокое HP, не может быть, т.к. кассетник работает.
Код 41 - нет в списке.
Оба кода должны быть с миганием Зеленого, чепуха.
Коды AVD-35UXCSCH - другие.

Мануал в сети отсутствует. Есть коды, но другие.
http://www.eurobi.ru/servis/remont/diagnost/hisense.html

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #4: 10 Сентября 2019, 17:32:58 »
К сожалению на VRV Hisense ничего нет. Если интересует, есть  материалы(Сервис мануалы,программы и т.п.) на системы кондиционирования GREE и их клоны.
С Уважением, VAL57.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #5: 10 Сентября 2019, 18:19:08 »
о да, GREE интересует, если не сложно пожалуйста

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #6: 10 Сентября 2019, 21:33:43 »
о да, GREE интересует, если не сложно пожалуйста
Что именно?
С Уважением,VAL57.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #7: 10 Сентября 2019, 22:00:11 »
Если интересует, есть  материалы(Сервис мануалы,программы и т.п.) на системы кондиционирования GREE и их клоны.
С Уважением, VAL57.

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #8: 10 Сентября 2019, 23:07:39 »
Уважаемый Kirk!
Простите,но я не понимаю Вашего запроса.
Конкретно , что Вас интересует: какое оборудование? Какая информация об этом оборудовании? и т.д. и т.п.?
Если Вы хотите получить всю информацию , которая у меня скопилась за весь период нахождения GREE на Российском рынке, то это  нереально, на данный период времени, по многим причинам.
С Уважением, VAL57.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #9: 11 Сентября 2019, 07:38:23 »
ну например GREE GFH60K3HI/GUHN60NM3HO, хотелось бы максимум информации

VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #10: 11 Сентября 2019, 08:35:22 »
https://cloud.mail.ru/public/2syZ/3iGv5BdXs
Внимание! Ссылка актуальна24ч.!
С Уважением,VAL57.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #11: 11 Сентября 2019, 08:51:27 »
спасибо

Ремонт кондиционеров