Высвечивается ошибка F6 на сплит системе. Что это может быть? С этой моделью дело имею впервые, при включении открывается шторка. Устанавливаю температуру, но не запускавется. В итоге постоит так какое-то время и шторка закрывается снова. По Галанз вообще информации мало, но может кто сталкивался?

Степан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Просто гений
« Ответ #1: 10 Октября 2013, 19:33:51 »
Конечно же мало информации, встречается то он редко. Попробуйте поискать по аналогии, а так могу только посочувствовать. Ну или предположить, что это глючит турбина внутреннего блока.

ananas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 19:47:52 »
Попробуй крутануть вентилятор внутрянки пальцем. Если будет работать то это конденсатор вентилятора. Может провод где оборвался, или мыши погрызли. Встречал я такое.

darklord

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 10 Октября 2013, 19:52:41 »
Кажется догадался в чем дело, это наверное сгорела одна из обмоток двигателя турбины. Теперь наверно нужно двигатель заказывать, согласую с клиентом, установлю, а потом отпишусь.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #4: 13 Октября 2013, 22:36:22 »
Сдох термопредохранитель движка, до него можно докапаться при помощи напильника и заменить, ну или закоротить.
Развернуть мотор так, чтоб вал смотрел в лоб, провода на 12 часов. Предохранитель окажется на 2 ч и 1см ниже крышки.
Дохнут они от того, что текут семисторы. То есть в выключенном состоянии (с пульта) на движке сидит 20-50В
Генетическое наследие всех галанзов и их производных.