Fujitsu ABY45 ошибка: высокая температура нагнетания

Автор Тема: Fujitsu ABY45 ошибка: высокая температура нагнетания  (Прочитано 1529 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Garr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 21 Июня 2021, 16:57:47 »
Здравствуйте. Аппарат безбожно заколхожен. А именно:
Наружный блок стоит на боку в проеме окна
Компрессор(Копланд, спиральник) из него вытащен и стоит рядом вертикально.
В таком состоянии кондиционер проработал три года. Проработал отлично. Без нареканий. В это лето, при включении обнаружилось что вышел фреон. Заправили. Проработал три дня и опять вышел фреон. Нюхач обнаружил три дырки на входе(или выходе, хз) в конденсатор. Запаяли. После этого кондиционер проработал один день и стал выключаться с ошибкой: высокая температура нагнетания.
Вентиляторы работают, конденсатор промыт керхером, температура трубки от компрессора к конденсатору действительно большая. Перед отключением слюна шипит на ней.
Кто может помочь решить проблему? Советом или делом. Санкт-Петербург.