Монтаж ВРФ системы неправильной комплектации

Автор Тема: Монтаж ВРФ системы неправильной комплектации  (Прочитано 24381 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #30: 05 Декабря 2015, 10:00:19 »
скорее всего немец вам предложил снять соленоиды с внутренних блоков и поставить один перед первым рефнетом,как управляющей одним блоком,а по суте там будут висеть три ,и управляться будут с одного пульта (как с центрального пульта)
 и на ведущем блоке придется изменить заводские настройки мощности,в мануале должно быть как это сделать(мощность должна соответствовать трём вашим блокам)
да , это он и предложил, но я не совсем понял зачем вырезать трв на всех блоках и ставить 1эрв перед рефнетом , ведь трассы после рефнета разные а он будет отрабатывать по ведущему , если можно поставить 1 эрв после рифнета а у 2 ведомых испарителей оставить их трв