но считаю расточительно из врв системы делать обычную бытовую да ещё к 21 кв подсоединять 7 кв ,если можно к 21 кв подцепить 3 по 7 кв
Не подцепишь к наружке 21 кВт внутрянку 7 кВт, т.к. минимальная загрузка на VRF системах 50% от мощности наружки (подключено должно быть, не обязательно все сразу работать).
Вообще какая-то система неправильная: если даже есть on/off компрессор, то должен быть в системе еще инверторный (иначе как менять расход хладагента). Может система не VRF?
Не встречал VRF систем, чтобы не было программы подбора или рекомендаций по подбору труб.
То, что ты описываешь, больше похоже вообще на ККБ. Документация хоть какая-то есть?