роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #15: 25 Ноября 2015, 14:47:04 »
у нас 3 внутренних но они для старт-стоп системы с встроенными трв , для нормальной работы нам нужно 3 таких же блока только без встроенного трв , к ним эрв  идёт отдельно и впаивается за 5 м до блока , ещё нужны самое главное и дорогое , не знаю как их обозвать боксы с автоматикой 1 бокс на 1 внутрянку , у нас только 2 таких бокса и 2 эрв . немец сказал что подружить всё это можно , из одной внутрянки вырезать трв встроенный и впаять эрв за 5 метров до него , к нему подключаем этот бокс, и пульт , остальные 2 блока подключаем к этому пульту их система видеть не будет , просто когда включится 1 блок включатся и 2 ведомых , немец сказал ( если ему верить конечно ) что работать будет , сказал что компрессор быстрее здохнет , так как старт-стоп будет а не инвентор, нсаторный заказчик не хочет тратить деньги , у них к слову сказать ещё куплен 1 конденсаторный блок на 21кв инвенторный, можно конечно собрать им 2 системы разных , 21кв наружка одна и одна внутрянка 7 кв и таких 2 системы , но считаю расточительно из врв системы делать обычную бытовую да ещё к 21 кв подсоединять 7 кв ,если можно к 21 кв подцепить 3 по 7 кв