• akai сплит система АС1202ХС 5 1
Текущий рейтинг:  

akai сплит система АС1202ХС

Автор Тема: akai сплит система АС1202ХС  (Прочитано 9123 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #15: 26 Июня 2016, 20:52:40 »
Да движок стандартный:зря только время потратил на графический редактор.
Дело скорее всего в датчиках: либо внутреннего блока, либо внешнего.
Мастера советую найти нормального( за 1000р.  таких почти не бывает и за 2 тоже). Хотя цена и не основной фактор. Датчики можно и самому прозвонить.
Если блок на гарантии, то обратись к установщикам.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #16: 26 Июня 2016, 21:05:26 »
понимаешь я бы сам посмотрел только не знаю куда)))2 датчика я смог найти а остальное не знаю где находится

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #17: 26 Июня 2016, 21:10:53 »
Есть электрическая схема. На внутреннем блоке чаще всего нужно снять морду. Там внутри бывает.
На наружке чаще всего под верхней крышкой.
А ведь все это происходит из-за того, что при покупке экономите по 1-2р.
Вот купил бы пусть и китай, но заводской,  то проблем бы меньше было.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #18: 26 Июня 2016, 21:14:48 »
дык я его покупал года 4 назад ни разу не подвел

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #19: 26 Июня 2016, 21:16:13 »
схема есть ток я в ней ниче не понимаю,если только кто мне расталкует грамматно

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #20: 26 Июня 2016, 21:23:16 »
вот схема на наружним блоке

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #21: 26 Июня 2016, 21:43:15 »
В наружке все стандартно для китайца: ничего нет.
Я говорил как раз про случай,  когда до ремонта дело доходит. Хрен что найдешь на такой блок.
Смотри схему внутреннего теперь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #22: 26 Июня 2016, 21:55:40 »
вот внутри

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #23: 26 Июня 2016, 22:23:00 »
Прозвони два датчика внутреннего блока, вот в помощь https://masterxoloda.ru/1/proverka-temperaturnyh-datchikov-2


И как ведёт себя блок, подробней можно?


Сбрасываешь питание, через 10 минут включаешь, что дальше? Как можно подробней

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #24: 26 Июня 2016, 23:15:43 »
включаешь на обогрев ,запускается все как положено все работает и внутри  и снаружи ,дальше при переключение на другой режим выскакивает ошибка наружний блок отключается ,внутренний крутит вентилятор в одном режиме

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #25: 26 Июня 2016, 23:17:19 »
там я эти оба датчика высовывал почередно при отключении от платы они выдавали другие номера ошибок

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #26: 27 Июня 2016, 06:49:08 »
Подключи другой двигатель

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #27: 27 Июня 2016, 09:19:00 »
Какие сопротивления у датчиков?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #28: 27 Июня 2016, 19:03:33 »
ура я починил ))))))))))))

seregarex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #29: 27 Июня 2016, 19:47:14 »
внутренний датчик конденсата

Ремонт кондиционеров