Ошибка НРС на чиллере WESPER

Автор Тема: Ошибка НРС на чиллере WESPER  (Прочитано 7907 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Сидоров

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 13:42:54 »
Что может означать ошибка НРС на чиллере AQL.30.BLN.R410A.1P.Wesper ?
На днях монтировали, потом как всегда устанавливали, залили воду, начали для проверки включать и появилась на табло данная ошибка. Как убрать можно и что сделано не так?
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 25 Февраля 2014, 22:59:41 »
Проверь реле SHP и его хвосты на клемнике

Митька

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 25 Февраля 2014, 23:09:08 »
Выдает только эту ошибку или еще какую-то? Просто у меня как-то аналогичная ситуация была и получилось, что выключаешь одна ошибка, потом снова включаешь другая и таким образом с периодичностью мелькала, оказалось, что все проще простого и мы не правильно подсоединили проводку.)))
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))

Барс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #3: 26 Февраля 2014, 07:14:22 »
Это однозначно что-то с реле, может что-то не так соединили или установили. Ведь сами знаете, что шаг влево или право и расстрел))) А если без шуток, то бывает и брак производственный, который как раз и возможно выявить при установке.
Кто ищет, тот всегда найдет!

Гаврила

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #4: 26 Февраля 2014, 22:15:09 »
К каждому оборудованию выдается инструкция. Стоило бы для начала заглянуть туда, а потом уже строить предположения. А то бывает, что как раз в ней и можно найти подсказку быстрее и точнее. Было бы хорошо, если Вы описали более подробно обо всем.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))

Просто_Леха

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #5: 26 Февраля 2014, 23:09:49 »
Проверь реле SHP и его хвосты на клемнике
Что-то напрягал память и так не вспомнил, где находятся эти релешки? У меня порой когда перегревается, то ошибка на какое-то время тоже эта вылазиет и хотелось бы знать как ее решать в случае чего. Потому что никакой информации нигде найти просто я не смог.

Коляныч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #6: 27 Февраля 2014, 06:46:44 »
А Вы предпусковую подготовку проводили вообще? Ведь именно она порой бывает помогает выявить все недочеты и плюс если ее не делать, то как раз потом ошибку эту выдавать и начинает. Все должно быть последовательно. Об этом я бы не стал забывать.

Лехач

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #7: 27 Февраля 2014, 22:33:40 »
У меня как-то был случай, когда я решил просто на себя понадеяться и просто не стал читать то что было рекомендовано, итог таков что начали выходить ошибки, потому что последовательность не соблюдал, все было как-то не до этого. А стоило начать все с начала и как положено переустановить, так нормально работать стало все.

Ивашка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #8: 28 Февраля 2014, 16:15:15 »
А компрессор-то издает какой звук, или до этого вообще не дошло дело и просто запуск самый первый у Вас произошел? Если самый первый, то стоит инструкцию полистать внимательнее, ведь иначе сложно сказать так. У моего ни разу не было такой ошибки и что странно ничего не написано в таблице по ошибкам.

Лехач

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #9: 28 Февраля 2014, 18:03:50 »
А компрессор-то издает какой звук, или до этого вообще не дошло дело и просто запуск самый первый у Вас произошел? Если самый первый, то стоит инструкцию полистать внимательнее, ведь иначе сложно сказать так. У моего ни разу не было такой ошибки и что странно ничего не написано в таблице по ошибкам.
Слушайте, а ведь идея хорошая. Я как-то на компрессор сразу и не подумал. А ведь в данном случае скорее всего именно он и выдает ошибку. В основном, если что-то случается с компрессором, то как раз из-за него шум сильный слышится.

Просто_Леха

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #10: 28 Февраля 2014, 19:49:13 »
А компрессор-то издает какой звук, или до этого вообще не дошло дело и просто запуск самый первый у Вас произошел? Если самый первый, то стоит инструкцию полистать внимательнее, ведь иначе сложно сказать так. У моего ни разу не было такой ошибки и что странно ничего не написано в таблице по ошибкам.
Слушайте, а ведь идея хорошая. Я как-то на компрессор сразу и не подумал. А ведь в данном случае скорее всего именно он и выдает ошибку. В основном, если что-то случается с компрессором, то как раз из-за него шум сильный слышится.
Что-то у меня большие сомнения насчет компрессора. При поломке компрессора, скорее всего система вообще перестала бы работать. А здесь идет процесс.  И вибрации могут исходить от засорения, или так же если крепление со временем разболтались. Ведь от трения они рано или поздно начинают шататься.

Ивашка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #11: 01 Марта 2014, 20:28:39 »
Я не согласен, что такая ошибка не может вылазить из-за компрессора, как раз наоборот. Если он не работает, что выползают всяческого рода надписи, которые просто нужно правильно трактовать. Я как бы это делаю при помощи инструкции. Хотя пару раз не находил то, что было на табло.

Барс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #12: 02 Марта 2014, 07:37:17 »
Нажимали на Reset? Потому что если компрессор еще не включали и уже выдается эта ошибка, то можно быть уверено говорить о том, что проблема в реле, там видимо давление высокое, именно поэтому и считывает "мозг" кондиционера и выдает надпись. Посмотреть стоит.
Кто ищет, тот всегда найдет!

Марк

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #13: 02 Марта 2014, 19:36:12 »
Это релешка у тебя. Похоже ты сделал запуск и не протестировал, обычно именно такие ошибки и появляются в такие моменты. Если теста не было, то и могу сказать только одно, что когда сами слабо разбираете, то стоит обратиться к специалистам.