Сбой сплит-системы Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B

Автор Тема: Сбой сплит-системы Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B  (Прочитано 4684 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Topic Start: 26 Июля 2014, 00:57:46 »
Так вот установили сегодня две сплит-системы Daikin FTXS42J2V1B / RXS42J2V1B .Делали это через адаптеры KRP413A1, то есть провели на СРКД. Итог такой, что один из сплитов мигает зеленым светом, а вот согласователь показывает ошибку. Но другой же включается нормально и работает хорошо, как и должен. Если говорить про наружный блок, то перемычку J4 не разрывали.
Решил проверить межблочные соединения, но давление в системе имеется и должно было бы работать все. Есть какая-то возможность проверить с пульта управления ошибку? И на что стоит внимание еще обратить?

Все чаще геморрой мы себе находим сами)))

Дениро

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #1: 26 Июля 2014, 21:37:35 »
Подключали оба блока одинаково или же есть какие-то отличия? Было бы не плохо в этом разобраться, потому что ошибки просто так не выскакивают  и в основном причина бывает как раз из-за не правильного подключения. И какая именно вышла на табло ошибка?

Гера

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #2: 26 Июля 2014, 21:39:56 »
С пульта ошибку посмотреть можно. Но про какую и в самом деле речь то идет?
И если соединения межблочные есть, то это еще не основание считать, что все будет в норме. И какое именно давление выходит?

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #3: 26 Июля 2014, 21:51:57 »
Подключали оба блока одинаково или же есть какие-то отличия? Было бы не плохо в этом разобраться, потому что ошибки просто так не выскакивают  и в основном причина бывает как раз из-за не правильного подключения. И какая именно вышла на табло ошибка?
Все одинаково делали и ничем не отличается в данном случае само подключение. Но один блок получается работает нормально, а со вторым проблема и что могло в данном случае повлиять я затрудняюсь сказать.
Все чаще геморрой мы себе находим сами)))

Марс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #4: 27 Июля 2014, 23:46:43 »
Такое бывает и удивляться не чего, как говорится техника в любом случае.  ;D
А если говорить серьезно, то я бы все же все соединения осмотрел для начала, потому что чаще всего просто загвоздка в них и выходит.

Григорьевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #5: 30 Июля 2014, 05:15:48 »
Попробуй сделать так: закрывай кенсел буквально на 5 секунд и переходи в режим диагностирования, и потом уже с пульта пробуешь пересмотреть все коды и ищешь свою. Перещелкивать можно кнопками, которые для регулирования температуры.

Романчик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #6: 30 Июля 2014, 16:40:27 »
При помощи пульта можно запросто выявить причину ошибки, то есть узнать какая и что значит уже посмотреть на блоке. Но по описанию похоже, что у Вас не работает датчик наружного блока наверно. Ошибку какую-то выдает и если да, то какую?

Гера

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #7: 30 Июля 2014, 16:43:16 »
Я тут порылся по свои закромам и ошибка может быть скорее всего Н9. И если все так как я говорю, то точно какой-нибудь обрыв проявится. Так как если не качественно сделать запресовку наконечника провода, то рано или поздно все это и вылезет.

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #8: 30 Июля 2014, 16:47:30 »
При помощи пульта можно запросто выявить причину ошибки, то есть узнать какая и что значит уже посмотреть на блоке. Но по описанию похоже, что у Вас не работает датчик наружного блока наверно. Ошибку какую-то выдает и если да, то какую?
Немного покопался и все же смог просмотреть, ошибка Н9, но я никогда с ней не сталкивался. Неужели что-то успели мы напортачить? Хотя ничем не отличалось в данном случае то что мы делали. Именно по этой причине мне все это и не понятно.
Все чаще геморрой мы себе находим сами)))

Гера

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #9: 30 Июля 2014, 16:49:22 »
При помощи пульта можно запросто выявить причину ошибки, то есть узнать какая и что значит уже посмотреть на блоке. Но по описанию похоже, что у Вас не работает датчик наружного блока наверно. Ошибку какую-то выдает и если да, то какую?
Немного покопался и все же смог просмотреть, ошибка Н9, но я никогда с ней не сталкивался. Неужели что-то успели мы напортачить? Хотя ничем не отличалось в данном случае то что мы делали. Именно по этой причине мне все это и не понятно.
Осмотрите провода и думаю, что точно мне скажете, что причина в них. Если так, то устранить все не сложно и времени много не затратится. Можете даже не переживать. Просто нужно доделать то, что не было сделано.

Ремонт кондиционеров