Соседи повесили VRV систему DAIKIN, но документы с ремонтом посеили и теперь не определить к какому относится, есть варианта два: RSXYP28KJ, RSXYP30KJ. Сплит-система должна работать на холод, но увы его нет.
По ориентировочным параметрам посмотрел давления - вроде все в норме оно, если и есть отклонения, то небольшие. Измерил так же и нагрев и охлаждение: 2 и 13 получилось.
Решили исходя из этого слить из него 6 кило (потому что если сравнивать, то заводская заправка 23).
После данном процедуры перегрев и переохлаждение изменили свои показатели на 4 и 8. По давлению ничего не скажу, потому что вечерело и температура понятно, что упала. Заметил, что когда слили, то все стало гораздо лучше.
Но самое главное, что на внутренних блоках как была разница в 2 градуса, так и осталась.
Как исправить и ситуацию поменять?