• подключение к электрике toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e. 5 1
Текущий рейтинг:  

подключение к электрике toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e.

Автор Тема: подключение к электрике toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e.  (Прочитано 4697 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 10 Марта 2019, 15:01:07 »
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам?
не опасно, губительно, вредно итп...
Заземлять через трубы нельзя!

Убъет монтажника, сервисника.
Кто будет виноват?
Правильно, кто из ветвей крикнул, что можно...
Уважаемый Сервисман, пяти жил хватит и для заземления тоже, ещё одна и останется, о чём вы?
Тема не стоит и выеденного яйца, рассусоливать не вижу смысла


Ремонт кондиционеров