Почему сплит-система Панасоник хондрит?

Автор Тема: Почему сплит-система Панасоник хондрит?  (Прочитано 8350 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михалевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Topic Start: 27 Апреля 2014, 19:03:55 »
Еслиб конденсат не уходил у вас под внутрянкой лужа образовалась ,а большое количество конденсата возможно если влажность сильно большая и на ламелях оно так смотрится так как будто вода не стекает , а дуть так может если испаритель грязный сильно , и на тепло не надо продуйте хорошо внутрянку и пролейте чтоб грязь ушла
Как посмотреть если там грязь то вообще? Ведь прям недавно чистил все и не должна быть поломка по этой части, не раз же в неделю его нужно мыть для этого??? А влажность сильная от чего может быть?
Дома кондей как привило необходимо чистить 1раз в 2-3 года проверять давление желательно 1-2 раза в год , попробуйте фонариком просветить он должен просвечиватся
А влажность может быть если возле вас большая речка , сильный ливень и окна открыты , продукты . У моего знакомого была такая ситуация он из Одессы и был сильный ливень после того как ливень закончился он врубил кондей и поддон для конденсата переполнялся и лилося конденсат в комнату но при етом слив был не забит  :)
Спасибо за ответ. А может и в самом деле по чаще все же это делать? Наверно лишним не будет?!? Так у меня с кондиционером все в порядке что ли?

Ремонт кондиционеров