Почему кондиционер не охлаждает?

Автор Тема: Почему кондиционер не охлаждает?  (Прочитано 4688 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 21 Апреля 2014, 23:30:07 »
Из-за чего может прекратить свое действие охлаждения кондиционер Tadiran TGL-9H? Он показывает, что низкое давление, просто мигая зелеными лампочками на внутреннем блоке и в инструкции написано, что такое действие может быть только при пониженном уровне давления. На что нужно обратить внимание?
Если его рубает по низкому значит там утечка и её необходимо устранять , но при подобных поломках всегда надо смотреть давление в кондеях обычно стоят датчики давления на низкой стороне отрубают если давление меньше 1.4 бар , 2.5 бар . По высокому отключают при 25-35бар
Подробнее можно? А то у меня такого же плана вопрос. И как обнаружить утечка есть или нет? Потому что именно я и так смотрел насчет утечки и не смог обнаружит ничего такого, к чему можно было бы придраться.
Сильная утечка видна по пятнам масла . Возникают обычно на гайках , в местах пайки на линии низкого давления ( толстой трубы) бывают реже чем на высоком ,  на конденсаторе тоже встречаются но очень редко . А проверить без оборудования ( манометров) легко если сплит домашний то когда врубите его на холод и наружка заработает конденсатор должен быть теплым и выход воздуха с внутрянки должен быть +10-13 но если он работает как вентилятор значит он пуст ,если сильно обмерзает испаритель на входе тоже мало газа .