Из-за чего может прекратить свое действие охлаждения кондиционер Tadiran TGL-9H? Он показывает, что низкое давление, просто мигая зелеными лампочками на внутреннем блоке и в инструкции написано, что такое действие может быть только при пониженном уровне давления. На что нужно обратить внимание?
Если его рубает по низкому значит там утечка и её необходимо устранять , но при подобных поломках всегда надо смотреть давление в кондеях обычно стоят датчики давления на низкой стороне отрубают если давление меньше 1.4 бар , 2.5 бар . По высокому отключают при 25-35бар