Обмерзание кондиционера Toshiba RAV-464A8

Автор Тема: Обмерзание кондиционера Toshiba RAV-464A8  (Прочитано 3600 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

XXX-Men

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Topic Start: 23 Июня 2014, 01:18:47 »
Доброго времени суток всем!
Надеюсь очень на Вашу помощь, потому что есть кондиционер Toshiba RAV-464A8, у которого обмерзает весь всасывающий трубопровод, а так же и картер компрессора. Пробовал провести чистку, но это не помогло. Уже весь осмотрел и никаких мыслей нет по поводу того, что могло случиться.
Мои рекомендации, что может помочь:
Стоит измерить температуру на испарителе и она по норме должна быть 12-14 градусов.
А теперь смотрим что получилось, если выше нормы, то мало проходящего воздуха через испаритель.
При минимальном перегреве - как раз обмерзание. И тогда стоит еще измерить переохлаждение, смотрим показатели:
Стандартные-то хладагента хватает.
Когда кондюк уже был в эксплуатации кроме чистки испарителя, то стоит  взять на заметку и сделать чистку лопасти тангенциального вентилятора.
Я за комфорт во всем!

Ремонт кондиционеров