Неадекватная работа вентилятора в AEG ACS-077HR

Автор Тема: Неадекватная работа вентилятора в AEG ACS-077HR  (Прочитано 3510 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

EnteR1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 22 Апреля 2015, 08:36:00 »
Был у меня аналогичный случай после ремонта какого то специалиста. После диагностики выяснил, что датчик Холла работает с частотой почти в два раза выше, чем положено. Когда начал притормаживать вал, то процессор реагировал и добавлял напряжение.
Со мной все ясно

Ремонт кондиционеров