Буквально спустя месяц после монтажа вызвали по поводу неработающего кондишена. Компрессор при включении вибрирует выше нормы. Трубки охлаждаются, через несколько секунд компрессор выключается. Через пару минут точно так же сам включается, затем уже отрубается.
Что это может быть? Месяц же  работал вообще без нареканий, значит вопрос не в монтаже...

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

zarib

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 16:20:46 »
Не понял, кто кого вызвали? Специалиста вообще хозяева кондиционера вызывали? Какие замеры делал специалист? И делал ли?

Роннан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 17:13:54 »
Месяц исправной работы особо ни о чем не говорит еще. Убедиться в правильности монтажа можно продиагностировав кондиционер.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #3: 21 Марта 2014, 18:47:52 »
Паркинсон у него, ну или кондражка  ;)

Макарыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 17:46:12 »
Да ладно вам... Паркинсону вроде рано еще, а Кондратий - так должна же быть причина. И возможно еще реанимировать можно как-то )))

Ванюшка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #5: 22 Марта 2014, 18:20:12 »
На электре было то же самое. Межвитковое замыкание обмотки рабочей. Проверь, вырубает по реле головы или по тепловухе?

Паркинсон у него, ну или кондражка  ;)

Рано хороните  ;D

zarib

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 16:14:08 »

А что происходит в эти упомянутые 30 секунд с током? А с давлением? Подробнее опишите, пожалуйста, а то не совсем понятно выглядит.

Макарыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #7: 23 Марта 2014, 16:47:17 »

Я тут решил заменить блок наружный. При сборе фреона ждать пришлось около 5-6 "включений компрессора", поскольку он, похоже, выключался по телу, где стоит тепловое реле. После того, как весь фреон собрался в компрессоре - заработал отлично. Ну, я тогда открыл краны, и фреон весь обратно в систему запустил. Надеялся, случилось чудо, но он через 2 минуты выключился.  Пришлось опять загонять фреон, но, не успев сделать и 5 включений (и не собрав фреон) заметил, что компрессор очень горячий... Даже гарью пахнуло.
Лампочка на внутреннем блоке, показывающая, кто компрессор работает, продолжала гореть.

Артемий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #8: 23 Марта 2014, 17:35:30 »
После того, как весь фреон собрался в компрессоре - заработал отлично.

Вашему чувству юмора можно только позавидовать... Аплодирую стоя ))))
А вообще, как вы себе представляли, зачем эти все манипуляции производились?