• Не кинули кабель питания на внешний блок, как подключить? 5 2
Текущий рейтинг:  

Не кинули кабель питания на внешний блок, как подключить?

Автор Тема: Не кинули кабель питания на внешний блок, как подключить?  (Прочитано 34993 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 05 Мая 2014, 19:03:36 »
Прикрепил схему - на ней видно, что можно с внутреннего :
-Линию на 1 клемму
-Нейтраль на 3


На схеме нет предохранителя, но при обновлении модели могли запихнуть с линии L на 1 во внешнем блоке, так что если обесточится после запуска компрессора - не пугайся, это предохранитель сгорел
И плюс у тебя слаботочных 2 провода должно быть для термистора внешки ТН2, как вариант можно его выдрать с внешнего блока и прикрутить во внутреннем, но - не будет регулировки давления конденсации, то есть работы зимой


п.с.  Поиск ответов отнимает не мало времени, лично каждому ВКонтакте, по почте отвечать не могу, поэтому задавайте вопросы сразу здесь, на форуме, обращения в личку просто буду игнорировать