Кондиционер Daikin FTYN25 GX питание должно идти на внешний блок, а силовой кабель не кинули, как подключить кондиционер?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 05 Мая 2014, 19:03:36 »
Прикрепил схему - на ней видно, что можно с внутреннего :
-Линию на 1 клемму
-Нейтраль на 3


На схеме нет предохранителя, но при обновлении модели могли запихнуть с линии L на 1 во внешнем блоке, так что если обесточится после запуска компрессора - не пугайся, это предохранитель сгорел
И плюс у тебя слаботочных 2 провода должно быть для термистора внешки ТН2, как вариант можно его выдрать с внешнего блока и прикрутить во внутреннем, но - не будет регулировки давления конденсации, то есть работы зимой


п.с.  Поиск ответов отнимает не мало времени, лично каждому ВКонтакте, по почте отвечать не могу, поэтому задавайте вопросы сразу здесь, на форуме, обращения в личку просто буду игнорировать

Чилин

  • Гость
« Ответ #2: 08 Августа 2014, 23:47:14 »
Всем здравствуйте. Вопрос тот же, но про кондиционер CHIGO CS/CU-25H3-M88

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 09 Августа 2014, 00:18:06 »
Прикрепите схему кондиционера
думаю всё так же...

Чилин

  • Гость
« Ответ #4: 09 Августа 2014, 11:26:46 »
Схема внутреннего блока

Чилин

  • Гость
« Ответ #5: 09 Августа 2014, 11:41:13 »
Схема внешнего блока

Чилин

  • Гость
« Ответ #6: 09 Августа 2014, 11:49:48 »
изображение внутр. блока без отсоединения кабеля питания


изображение внутр. блока с отсоединенным кабелем питания




изображение внешнего блока

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 09 Августа 2014, 12:43:21 »

Нейтраль с провода питания кидайте на нейтраль (N -на колодке),


Четыре провода задействованы на межблочке, а 5, который должен быть заземлением - отсоедините от земли снаружи и внутри и снаружи соедините с фазой питания, и внутри тоже с проводом для питания - L

Чилин

  • Гость
« Ответ #8: 10 Августа 2014, 10:40:18 »
у меня дома в розетке нет шины заземления. Нарисовал как понял.

Не понял к какой фазе питания соединить все провода внешнего блока подключенные к корпусу.



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 10 Августа 2014, 16:13:22 »
При чём здесь заземление в розетке вообще???


У вас питание кинули на внутренний блок, а нужно на внешний??


Внутри нейтраль питающую соединяйте клеммой N на колодке, а линию к внешнему блоку подведите через оставшийся пятый провод в межблочке, его обычно используют для подключения заземления, но так как проводов не хватает, придётся его использовать для проведения линии на внешний блок

Чилин

  • Гость
« Ответ #10: 10 Августа 2014, 21:47:33 »
При чём здесь заземление в розетке вообще???


У вас питание кинули на внутренний блок, а нужно на внешний??
Думаю, что нужно. Не думал, что тут будут спрашивать об этом.
Внутри нейтраль питающую соединяйте клеммой N на колодке, а линию к внешнему блоку подведите через оставшийся пятый провод в межблочке, его обычно используют для подключения заземления, но так как проводов не хватает, придётся его использовать для проведения линии на внешний блок
Не понимаю зачем нейтраль внутреннего блока соединять с N если она и так судя по схеме соединена.
Понял, что фазу L (тка как нейтраль мы уже задействовали) вы предлагаете пустить отдельным проводом и подключить к  проводам заземления раскрыв корпус внешнего блока.

Знаете, мне что-то не хочется это делать, так как если не хватает проводов, то мне проще проложить необходимое количество проводов от внутреннего блока к внешнему. Мне и так придется это делать, так как пока только двухжильный провод подходит от внут. к внешн.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #11: 11 Августа 2014, 04:33:36 »
Чилин, вы не в теме. Вам абсолютно не нужно питание на внешний блок. Просто соедините по номерам 4 провода и спите спокойно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 11 Августа 2014, 08:00:01 »
Посмотрел схемы, у Вас питание идёт на внутренний блок


Для соединения питания висит обычный трёхжильный провод на внутреннем блоке


Трындец)) межблочки нет вообще, так бы и сказали))) Лучше вызвать мастера я думаю, пока не погубили аппарат, вы вообще не в теме....


kloo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #13: 11 Августа 2014, 21:29:15 »
Сделайте на уровне плинтуса отверстие на улицу тонким диаметром 10 -12мм длинным буром, вставьте недостающий трехжильный провод. На верх подайте по кабель-каналу по углу во внутренний блок кондиционера. Всего то делов, сам так делаю иногда, если требуют обстоятельства.

Чилин

  • Гость
« Ответ #14: 12 Августа 2014, 19:16:33 »
Ну вот нормальные ответы пошли. А то фазу на землю пустить, у меня нет слов. И не надо меня недооценивать. Если бы мне нужен был мастер, я бы не стал покупать оборудование для самостоятельной установки кондиционера, а вызвал бы установщиков за эти деньги.
Докуплю еще провод и подключу. Всем спасибо что поучаствовали в обсуждении.