« Ответ #15: 27 Апреля 2014, 22:41:54 »
Короче такая ситуация: толстая труба 3,5 - 3,7 бар; а тонкая же 9-10 бар, так же хочу сказать, что ток на колодке внешнего блока R-7,1А, S-9,6А, T-7,3А N-1,9А. Происходит довольно сильное намерзание, что не дает нормальной работе .
Как думаете почему такая ситуация?
У вас сечение труб  не меняли ? И гляньте на наличие залома ?  всас норм по давлению ,а вот высокая сторона низковато

Ремонт кондиционеров