Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W

Автор Тема: Наледь на сплит-системе Samsung AQ24W  (Прочитано 15288 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Гавришка

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #15: 27 Апреля 2014, 20:35:39 »
У вас в кондиционере есть признаки утечки но очень слабой скорей всего на линии низкого давления . Температура на испарителе ( радиаторе внутр .блоке ) с нормальным количеством газа в системе примерно +1-3 градуса если газ уходит из системы давление уменьшается и температура и температура на испарителе понижается некоторое время и переваливает намного ниже 0 но через время он просто начинает работать как вентилятор поскольку газа не хватает даже чтоб дойти до испарителя и отдать холод .
Я тоже подумал об утечки, но тем не менее мысль эту отмел, потому что бывает намного сложнее тогда ситуация, если только прям совсем минимальная и начинающаяся...

Ремонт кондиционеров